Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
MAverick
Люди, а можно сделать ход конем и решетки от притока и вытяжки разместить в разных пожарных зонах? Чтоб воздух самотеком перетикал? Насколько я понимаю что не должны, но не могу найти ссылку на норму...
P.S. Зоны отделены не стеной в монолите, а кучей дренчеров по СТУ.
Сергей555
СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования
п. 6.5 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для разных пожарных отсеков, а также для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, согласно 6.6 - 6.8.
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.
У вас зоны разделены противопожарной преградой (дренчерами - статья 2, 35), ФЗ-№123), т.е. НЕЛЬЗЯ делать переток.
Переток можно делать только в случае:
п. 6.56 В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий Г, Д и В4 от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
MAverick
Сергей, спасибо! Супер! Все вовремя!